變壓器繞組直流電阻測試是變壓器交接、大修、更換分接開關后不可缺少的測試項目。一般情況下,采用傳統方法(電橋法和壓降法)測量變壓器繞組和大功率電感設備的直流電阻是一項費時費力的工作。為了改變這種情況,縮短測量時間,減少測試人員的工作量,我公司開發了一種快速直流電阻測試儀。ED0204-40變壓器直流電阻測試儀采用新型電源技術,具有測量快速、體積小、使用方便、測量精度高等特點。是測量變壓器繞組和大功率電感設備直流電阻的理想設備。ED0204-40變壓器直流電阻測試儀符合國家標準GB6587-86《電子測量儀器環境試驗總綱》和GB6593-86《電子儀器質量檢定規程》的要求。
產品特點:可快速準確地完成變壓器繞組直流電阻的測量;◆具有完善的保護功能;◆體積小,攜帶方便;◆液晶全中文菜單,操作簡單直觀;◆測試速度快,精度高,數據重復性好,抗干擾能力強;◆ED0204-20變壓器直流電阻測試儀適用于各種電力變壓器、變壓器繞組等感性和低阻電阻的測量和分析。
技術參數:電流及量程:1mΩ~0.5Ω40A1mΩ~1Ω20A1mΩ~2Ω10A10mΩ~4Ω5A10mΩ~8Ω2.5A◆精度:0.2%±2字(25±2℃)◆分辨率:◆1μΩ重量.15公斤◆電源:AC220V±10%頻率:50Hz±5%◆使用環境:溫度:0~40℃相對濕度:≤80%◆安全性能:絕緣電阻:≥2MΩ漏電流:≤5mA
[H]三路測量接線:(YN繞組同時測量)接線將電源線和地線可靠接到電阻表上,然后將附帶的測試線接到電阻表面板顏色對應的輸入端。將測試線末端的測試夾夾在被測變壓器繞組的兩端,用力摩擦接觸點,確保接觸良好。直流電阻測試儀的測量電流通常為:1A、3A、5A、10A、20A、30A等不同的測量檔位。儀器由恒流電源和電壓信號檢測兩部分組成,五位液晶數字顯示。輸出電流檔可調,適用于各種中小型變壓器的直接電阻測量。
注意事項:
1.測量感性負載后不要直接拆下測試線,以免感應放電危及測試人員和設備的安全。本機輸出端裝有放電電路。當輸出關閉時,電感將通過儀器釋放能量。放電指令完成后必須拆除測試線。2、對于空載分接變壓器,測量過程中不允許切換分接開關。3、如果在測量過程中突然斷電,機器會自動開始放電。請不要立即拆開接線。拆卸接線前至少等待30秒。4、測量時不要將其他未測繞組的接地短路,否則會減慢變壓器的磁化過程,延長數據穩定時間。5、開機前請檢查電源電壓:AC 220V±10PHz。