變頻器的預調試程序
確保VFD的安裝完整正確
檢查VFD是否損壞
如果有任何損壞,則必須修理VFD
必須檢查進出線電源線的絕緣
我們需要檢查進出線是否以正確的極性端接到各自的設備
檢查VFD電纜敷設是否正確
確保接地正確
檢查保險絲和其他保護裝置
絕緣測試
必須檢查連接密封性
進出線電纜必須隔離
兆歐表測試
驗證接地回路阻抗
變頻器調試程序
視力檢查
檢查變頻器和電機的額定值是否兼容,這可以通過檢查電機銘牌上的規格來完成
對于接觸器、熔斷器和斷路器,必須檢查銘牌上的電壓和電流
必須將過載裝置與滿載電機電流進行比較,以進行適當?shù)倪x型
我們必須檢查接地是否正確連接到主接地
檢查隔離變壓器額定值
檢查變頻器的過載裝置和參數設置是否正確
檢查電壓、電流傳感器是否安裝正確并接線
應檢查輸出電感器額定值
機械檢測
檢查電機是否安裝正確
電機軸不應有任何旋轉限制
開關裝置、接觸器、隔離裝置應能正常工作
電氣測試
必須檢查電源電纜絕緣電阻,從變頻器到電機的電纜。
PTC傳感器電纜應正確端接至驅動器
檢查端子的電機加熱器電源,并檢查加熱器是否正常工作
必須檢查電機軸承加熱器供應和軸承潤滑劑供應
檢查電流和電壓互感器的比例
檢查溫度傳感器是否正常工作
應通過電流注入檢查熱過載、操作和校準,并測試VFD的內部保護
變頻器和電機空載測試
檢查電機是否脫開并與意外接觸隔離
確保預調試正確完成
檢查所有電路
確保PTC傳感器電阻達到驅動繼電器點,并確保傳感器安裝正確
確保控制電纜的啟動、停止、速度、電流設置正確,同時檢查DCS的反饋從驅動器到DCS是否正確。
為了對驅動器進行目視檢查,請打開所有面板門并確保VFD沒有灰塵
檢查驅動面板是否有松散的材料
確保所有組件都安裝在正確的位置
我們必須檢查某些連接,例如從配電板到VFD的電源電纜以及轉換器和逆變器單元到母線的連接。檢查從驅動器到電機的電纜。
影響變頻器質量的因素有哪些?
電能質量差
高溫
高海拔
所以如果VFD受到上述因素的影響,就會出現行為不穩定、故障頻繁、使用壽命縮短等癥狀。