干式變壓器工作溫度范圍和過載能力是多少?

發布時間:2023-05-11 18:03:23人氣:

  干式變壓器工作溫度范圍是多少?


  -20C是變壓器的正常最低工作范圍。在低于此溫度的情況下,當變壓器首次通電時,會在升溫時發生壞事。一旦通電,-40C對變壓器來說不是問題。正常限制是連接到變壓器的電纜的額定溫度。它通常不額定為-40C,這會導致絕緣破裂并最終失效。


  干式變壓器的過載能力是多少?


  ANSI要求將短期過載設計到變壓器中。低壓干式配電變壓器將提供200%銘牌負荷半小時、150%負荷一小時和125%負荷四小時而不會損壞,前提是在過載之前和之后保持恒定的50%負荷。有關其他限制,請參閱ANSI C57.96-01.250。變壓器的連續過載能力不是特意設計的,因為設計目標是在銘牌負載的允許繞組溫升范圍內。


  如何減少干式變壓器中的聲音傳輸?


  由于交流磁通在其磁芯中產生的振動,所有變壓器都會產生聲音。


  NEMA ST-20定義了干式配電變壓器的聲級。所有通用干式配電變壓器的設計都符合NEMA ST-20規定的聲級。但是,為了盡量減少聲音傳播到周圍結構和聲音反射的可能性,請遵循以下說明:


  1.將變壓器安裝在遠離角落、墻壁或天花板的地方。


  對于必須靠近角落的安裝,請?jiān)谙噜彽膲Ρ诤吞旎ò迳鲜褂梦舨牧稀?/p>


  2.使用柔性導管連接變壓器。


  3.將變壓器放置在離有噪聲影響的區域盡可能遠的地方。