選擇固態繼電器(SSR)時,應根據實際應用條件和SSR性能參數,特別要考慮到使用中的過流過壓情況和SSR的負載能力,有利于實現長期固態繼電器的使用壽命和高可靠性。然后,按照問題并找到選擇正確SSR的答案。
如何根據負載類型選擇固態繼電器?
SSR開關正常負載是沒有問題的,但也要考慮一些特殊的負載情況,以免沖擊電流過大和過電壓對器件造成不必要的損壞。在使用中,流過SSR輸出的穩態電流不應超過產品說明書規定的相關溫度下的額定輸出電流。可能的浪涌電流不能超過繼電器的過載能力。一般來說,應該有一些余量。
SSR的額定電流是根據不同的負載類型來選擇的。啟動時阻性負載、感性負載和容性負載的瞬時電流都很大。即使是純電阻負載,由于正溫度系數,冷態時電阻值小,啟動電流大。例如異步電動機的啟動電流為額定值的5~7倍,直流電動機的啟動電流更大。此外,感性負載具有更高的反電動勢。這是一個不確定值,隨L和DI/DT變化,通常比電源電壓高1到2倍,與電源電壓疊加。因此存在比電源電壓高3倍的電壓。容性負載具有潛在風險。開始時,
因此,用戶在選擇固態繼電器時,應仔細了解負載的浪涌特性,然后再做決定。SSR在保證其穩定工作的情況下可以承受浪涌電流。一般普通SSR可以根據其額定電流值的2/3來選擇??梢愿鶕䦶S商提供的參數選擇增強型SSR。在工控現場等惡劣條件下,建議留出足夠的電壓和電流余量。