国产综合精品一区闺蜜-免费看的高潮喷水视频-日韩av在线不卡一区二区-丝袜美女诱惑一区二区

深圳市博揚智能裝備有限公司 自動化系統集成商及解決方案提供商
全國服務熱線
0755-26993877
博揚問答
您的位置: 首頁 > 新聞中心 > 博揚問答
.
聯系我們

http://www.tyfho.cn

地址:深圳市寶安區新安街道67區甲岸科技園1號廠房1區5樓
手機:15012713703

咨詢熱線0755-26993877

100%發電機固定繞組定子接地故障的保護原理

發布時間:2023-05-11 18:05:56人氣:

 一、100%定子接地故障保護:


 定子是發電機的固定繞組。它是發電機的心臟。定子的保護有很多種,差動繼電器、百分比差動繼電器、限位接地故障繼電器、備用接地故障繼電器等,但它們是發電機的初級保護,如果不能運行,我們需要后備保護。所以100%定子接地故障保護作為交流發電機的備用保護。


 二、100%定子接地故障保護原理:


 最常見的是,發電機中線通過NGR中線接地電阻接地。在正常情況下,當承受額定相對地電壓時,通過NGR的電流通常為510 A(取決于額定值和電阻值)。這里的發電機有一個升壓變壓器,一個中性電壓繼電器(27TN/59N),通常設置為發電機相電壓的5%,將為95%的定子繞組提供接地故障保護。


 上述設置包括發電機/交流發電機的母線槽、與發電機相關的升壓變壓器的低壓繞組以及與定子繞組的其他互連。如果發電機中線附近的接地故障將無法提供足夠的中線電壓來激活中線電壓(95%)繼電器。因此,使用額外的保護方法來提供100%的定子接地故障保護?;谌沃C波分析和次諧波電壓注入的特殊保護系統可以檢測接近中性點的定子接地故障。這些保護方法強烈推薦用于大型發電機,因為必須保護整個定子繞組。

20220907094218.png

 三、剩余5%定子接地故障保護:


 通常,發電機在所有使用條件下都會產生大約1%或更高的3次諧波電壓,而將中性電壓功能(95%繼電器)和3次諧波相結合的方案可用于保護整個定子繞組,包括中性線性點欠壓功能。在正常情況下,產生的3次諧波相電壓的40-60%通常會出現在中性電阻上并激活3次諧波電壓繼電器。如果中性點附近發生接地故障,三次諧波電壓下降到一個低值,欠壓繼電器動作。發電機繞組的其余位置因此被覆蓋。

推薦資訊